  火灾是严重危害人民生命健康的灾害,特别是建筑物的火灾。为了防止火灾的发生,消防工程的建设就显得尤其重要了,消防工程的质量保证也是人民生命财产的保障。那么,消防工程质量要求了什么内容?下面,就让我们带领您一起来了解下具体的内容吧。
  
  一、原材料及产品进场
  
  1. 钢结构防火涂料
  
  1.1钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。
  
  1.2钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。
  
  1.3对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。
  
  检查数量:按有关国家抽样标准抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  1.4钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  1.5钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。
  
  检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶
  
  检验方法:观察检查。
  
  2. 钢结构防火板材
  
  2.1钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.2钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.3对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火板材。
  
  检查数量:按相关标准规定抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  2.4钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.5钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与
  
  质量证明文件相符。
  
  检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。
  
  检验方法:用卡尺或测厚仪和观察检查。
  
  3. 钢结构防火喷射纤维
  
  3.1钢结构防火喷射纤维的品种和技术性能应符合设计要求,必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  3.2钢结构防火喷射纤维的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有喷射纤维品种名称、技术性能、制造批号、贮存期和使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  3.3对属于下列情况之一的钢结构防火喷射纤维应进行抽样检验,其检验结果应符合相关产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在500t以上(含500t)的钢结构防火喷射纤维;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火喷射纤维进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火喷射纤维。
  
  检查数量:按相关标准规定抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  3.4钢结构防火喷射纤维的型号、名称及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结块现象。
  
  检查数量:按袋数检查5%,且不应少于3袋
  
  检验方法:观察检查。
  
  二、钢结构防火涂料的施工
  
  1、一般规定
  
  1.1钢结构防火涂料的施工应在钢结构构件组装或钢结构安装工程的施工质量验收合格后进行。
  
  1.2钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理,除锈和防锈处理应符合《钢结构工程施工与验收规范》(GB50205)的有关规定。钢结构防火涂料的施工应在防腐工程施工质量验收合格后进行。
  
  1.3钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填补堵平后,方可施工。
  
  1.4钢结构防火涂料的施工环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,施工时钢构件表面不应有结露,刚施工的涂层应防止脏液污染和机械撞击。对于溶剂型钢结构防火涂料应在通风良好的环境条件下施工,现场应避免明火。
  
  1.5钢结构防火涂料分为室内超薄型、薄型、厚型和室外超薄型、薄型、厚型等类型,其产品均应通过国家检测机构检测合格,并获得国家授权部门核发的有效型式认可证书,方可选用。
  
  1.6钢结构防火涂料的涂层重量,应计算在钢结构荷载内,不得超过允许范围。结构防火涂料的厚度应按照设计要求或根据建筑设计的耐火等级以及国家有关规范规定的不同钢构件的耐火极限数据,再结合选用的钢结构防火涂料产品的技术性能来确定。
  
  2、 超薄型钢结构防火涂料的施工
  
  2.1超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2.0h以下的室内裸露钢结构、轻型钢结构、表面积较小的钢网、钢条、钢框架等规格较小的钢结构及装饰要求较高的钢结构的防火保护。
  
  2.2超薄型钢结构防火涂料的施工可采用刷涂、喷涂和滚涂。
  
  2.3钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收合格后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  2.4超薄型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料的规定》。 检查数量:每使用60t超薄型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。 检验方法:检查复验报告。
  
  2.5超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  2.6超薄型防火涂料涂层表面应平整光滑,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  2.7超薄型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  2.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷等外观缺陷。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3、薄涂型钢结构防火涂料的施工
  
  3. 1薄涂型钢结构防火适用于耐火极限规定在2.0h及以下的室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构。
  
  3. 2薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。
  
  3.3双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料(也)应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。
  
  3.4底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。当设计要求涂层表面平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,面层一般涂1~2次,并应全部复盖底层,面层应颜色均匀,涂层平整。
  
  3.5防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  3.6薄涂型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用80t薄涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  3.7薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的的设计要求。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  3.8薄涂型防火涂料涂层表面应平整,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.5mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  3.9薄涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3.10防火涂料不应有漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷和其它外观缺陷。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  4、 厚涂型钢结构防火涂料的施工
  
  4.1厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。
  
  4.2厚涂型钢结构防火涂料可采用喷涂或抹涂,喷涂时宜采用空压机喷涂,喷枪口直径宜为6 ~ 10mm。
  
  4.3喷涂和抹涂施工应分遍涂,每遍涂的厚度宜为5 ~ 8mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再涂后一遍。施工中涂层的保护方式、涂的遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
  
  4.4施工过程中,应采用涂层测厚仪检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
  
  4.5当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷或补喷:
  
  1)涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时;
  
  2)钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;
  
  3)涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时;
  
  4)涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。
  
  4.6防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  4.7厚涂型钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用300t厚涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  4.8厚涂型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  4.9厚涂型防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于1mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  4.10厚涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  4.11防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  5、 室外钢结构防火涂料的施工
  
  5.1室外钢结构防火涂料适用于室外露天钢结构。
  
  5.2室外钢结构防火涂料可采用刷涂、喷涂和滚涂工艺。
  
  5.3防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  5.4室外钢结构防火涂料的粘结强度、耐湿热性、耐盐雾腐蚀性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用100t(薄型)--300t(厚型)室外钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度、耐湿热性和耐盐雾腐蚀性。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  5.5室外钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  5.6室外防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm(超薄型钢结构防火涂料)、0.5mm(薄型钢结构防火涂料)1mm(厚型钢结构防火涂料)。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用尺量检查。
  
  5.7室外防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  5.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  消防工程的质量首先要求原材料及产品的质量是合格的,是符合国家要求的,各种材料的应用施工必须是符合要求的,比如室外钢结构防火涂料不可以有灰尘等其他污垢的污染。
  
  
  
  


·劳动关系举证问题是怎么规定的
      发生劳动争议的原因是各种各样的,肯定有些时候也不一定就是因为用人单位的原因而引起的劳动争议。简而言之,不管是员工或者是用人单位要针对这种劳动争议问题进行解决,争取自己的合法权益的时候,都是通过劳动仲裁委员会来解决的,那么在这一过程当中,证据就是非常关键的。下面我们为您介绍的是劳动...


·解除劳动合同证明怎么写?
      去新的公司报道,公司人事登记资料需要以前公司的解除劳动合同证明,之前不知道有这个程序,也不知道还有这种证明,那么解除劳动合同证明怎么写呢?下面就由我们带领您一起从下文当中了解吧。 一、什么是劳动合同的解除 劳动合同的解除,是指当事人双方提前终止劳动合同的法律效力,解除双方的权...


·退休劳动关系终止合同是否有补偿金
      在我国,目前法定退休年龄是男满60周岁,女满50周岁,如果到了法定退休年龄,退休者对劳动合同的终止问题心存疑虑。随之一系列问题也就浮出水面。那么,退休劳动关系终止合同是否有补偿金,下面的我们与您一一分析,望能对您有所帮助。 《劳动合同法》第44条第(二)项规定,劳动者开始依法享受...


·劳动合同签不满一年辞退怎么办
      劳动合同签不满一年辞退怎么办《劳动合同法》第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区...


·工作周转金借条范本是怎么样的?
      工作周转金借条范本是怎么样的?借款人__________(身份证号______________________________)出借人__________(身份证号______________________________)担保人__________(身份证号_________...


·建筑工程一般是比较大型的项目,所以在工程施工前,会由施工单位
      建筑工程一般是比较大型的项目,所以在工程施工前,会由施工单位交给建筑单位一部分的保证金,用来保证建筑工程的质量。质保金并不是个别的现象,二十在建筑工程行业比较常见的现象。质保金的转让是有比例的,国家对于建设工程质保金转让比例的规定也是具体的。 一、工程质量保证金转让的比例 根...


·员工不愿意申报工伤应该怎样办理
      员工不愿意申报工伤应该怎样办理公司为员工申请的工伤认定,员工不愿意认定,公司向人力资源和社会保障局申请即可《工伤保险条例》第十七条:职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保...


·根据相关的规定工伤鉴定得多长时间?
      根据相关的规定工伤鉴定得多长时间? 工伤鉴定多长时间才能做完?交了申请,等劳动管理部门通知后,受伤的劳动者就要去指定的地方做劳动能力鉴定。做完鉴定,劳动能力鉴定委员会要在六十日内作出鉴定结论。特殊情况可以延长三十日。费用可以自己先支付,以后由工伤保险基金支付。1、因工负伤、患丧失...


·未订立劳动合同的情况下如何举证
      工作过程中,劳动者是很容易与用人单位之间产生劳动争议的,而要是发现之前未订立书面劳动合同的话,对争议的处理可能就有点麻烦了。不过此时可以通过其他的方式进行举证,那到底未订立劳动合同的情况下怎样举证?我们一起在下文中进行具体了解吧。 一、未订立劳动合同的情况下怎样举证 目前有许...


·童工是未达到法律规定
      童工是未达到法律规定的工作年龄的劳动者,童工是法律明文禁止的,除了一些特殊的行业,使用童工的企业是要被追究法律责任的。关于童工的年龄法律有明确的规定,童工不利于未成年人的身心发展,因此为了保障未成人的权益法律对于童工做了相应的禁止规定。在中国多大属于童工范畴?关于童工的相关法律规...


·一、职员工伤的工资怎么计算?
      一、职员工伤的工资怎么计算?职员工伤的工资是以其基本工资为基础来计算的,具体计算方式如下:1、发生工伤前在本单位工作已满12个月的,按工伤前12个月应发工资的月平均工资(含基本工资、奖金和津补贴以及加班工资)计算其原工资标准。2、发生工伤前在本单位工作未满12个月的,按工伤前实际...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 无锡律师网 All rights reserved.
律师热线:18921344401 18501560386
18501560386
点击这里给无锡律师发消息


在线法律咨询