砼工程质量验收规范要求是怎么样的 砼工,听到这名词相信很多


无锡律师网 www.wx148.net


  砼工程质量验收规范要求是怎么样的
  
  砼工,听到这名词相信很多人并不是很熟悉,但是说到混凝土工程,您一定是十分熟悉的了。砼工就是混凝土工程的意思,任何工程,质量就是关键。那么,砼工程质量验收规范要求是怎么样的?下面,就让我们带领您了解下具体内容吧。
  
  《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  
  GB50204-2015修订内容
  
  新规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015于2015年9月1号正式实施。
  
  一、修订基本原则
  
  明确适用范围,重点突出,兼顾其他行业(其他行业可参考),以建筑工程混凝土结构为主。执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关规定,协调好与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的关系(如模板拆除、配合比设计等施工过程质量控制内容在GB50666内查阅。
  
  加强过程控制。强化原材料、制品及半成品的验收;
  
  强化施工检验批的验收和重要的过程控制的验收;
  
  淡化一般施工过程的验收,将一般性的过程控制内容纳入《混凝土结构工程施工规范》GB50666。
  
  加强结构实体检验。将实体结构检验作为工程施工质量验收的重要手段。
  
  加强验收的可操作性。检验批、分项、子分部工程的检查验收进一步具体化。
  
  协调各种偏差指标之间的合理衔接。
  
  适当提高验收标准。
  
  在确保进场材料质量并不降低合格标准的前提下,适当放宽获得认证、来源稳定且连续3批均一次检验合格等质量好的产品的检验批容量可按规定扩大一倍。考虑到首次纳入,产品范围仅为钢筋、成型钢筋、预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道、水泥和外加剂。
  
  规范不合格检验批的处理程序。工程施工中包括进场材料及施工检验批出现不合格情况的难免的,给出合理的出路和明确的处理程序。
  
  (规范10.02.02条具体给出处理思路)
  
  ⑴、经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收;
  
  ⑵、经有资质的检测机构按国家现行标准检测鉴定达设计要求,应予以验收;
  
  ⑶、经有资质的检测达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和适用功能的,可予以验收;
  
  ⑷、经返修或加固处理能满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收;
  
  ⑸、降级使用。(此条不在具体规范内容里)
  
  二、改革方向
  
  1、国外
  
  技术法规——政府管理法律,严格强制执行;
  
  技术标准——协会学会推荐性,自愿采用,自负其责,合同制约;
  
  企业标准——企业无形资产,促进创新竞争和技术进步;
  
  辅助材料——技术商品的竞争和发展。
  
  2、改革
  
  ⑴、强制性条文向技术法规过度;
  
  ⑵、技术标准的非强制性转换;
  
  ⑶、精简高效标准体系的建设;
  
  ⑷、基本建设各专业标准的统一;
  
  ⑸、施工标准规范的改造,以验收为中心促进施工管理和质量控制。
  
  改革思路图:
  
  修订的主要内容
  
  1、完善了验收基本规定。明确分项工程组成关系,增加不合格检验批的处理规定
  
  进一步明确由模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等6个分项工程组成混凝土结构子分部工程。
  
  2、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量扩大的基本规定
  
  对获得认证或来源稳定且连续3批均一次检验合格等质量好的产品的检验批容量可按规定扩大一倍。考虑到首次纳入,产品范围仅为钢筋、成型钢筋、预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道、水泥和外加剂。
  
  增加了处理进场合并验收规定
  
  根据GB50300-2013第3.0.4条规定,对规模较小的多个单位工程,允许将多个单位工程使用的同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品共同划分检验批进行验收。
  
  删除了模板拆除内容
  
  GB50666中有详细明确的模板规定。
  
  增加了编制模板施工方案要求及危险性较大模板工程施工方案技术论证的规定
  
  根据国内工程实践经验及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)等规定,《规范》提出爬升式模板、工具式模板及高大模板支架等危险性较大的模板工程施工方案应进行技术论证的规定,施工单位应按规定程序组织专家对专项方案进行论证,通过专门的审查可降低技术质量风险。
  
  增加了模板及支架材料进场检验规定
  
  模板工程虽是施工过程临时结构,且不参与结构子分部质量的验收,但其施工质量与混凝土结构工程质量密切相关,同时是涉及施工安全的重要分项工程。《规范》进一步重视对模板及支架材料的进场验收,增加了抽检模板及支架材料外观、规格、尺寸的规定,并要求其技术指标应符合国家现行有关标准的规定。
  
  完善了钢筋隐蔽工程验收规定
  
  根据工程实际情况和震害调查经验,《规范》对钢筋隐蔽工程验收增加多项内容:钢筋搭接长度、锚固长度、锚固方式;箍筋、横向钢筋位置;箍筋弯钩的弯折角度、平直段长度。
  
  增加了成型钢筋进场验收规定
  
  根据目前成型钢筋应用实际情况,《规范》规定了成型钢筋进场的抽样检验规定,并提出对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程且能提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
  
  增加了钢筋机械连接施工过程的验收规定
  
  《规范》增加了按JGJ107检验螺纹接头拧紧扭矩和挤压接头压痕直径的要求。
  
  增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定
  
  国内外工程经验表明,对处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力筋及其锚固系统,采用全封闭体系可有效保证其耐久性。
  
  提高了灌浆质量的验收要求
  
  后张预应力混凝土工程的孔道灌浆时技术难度大,质量控制难的工序,实际工程质量控制并不理想。《规范》加严了水泥浆泌水率指标,调整了膨胀率等相关技术指标。
  
  完善了预拌混凝土的进场验收规定
  
  《规范》强调了预拌混凝土的产品特性,规定进场时其质量应符合《预拌混凝土》GB/T 14902的规定,验收以检查质量证明文件和进行其他专项检验为主,并明确原材料检验报告在生产企业存档备查、进场时可不提供。
  
  增加了大批量、连续生产混凝土的基本性能验收规定
  
  《规范》要求混凝土生产单位提供其基本性能试验报告。基本性能指标包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失、泌水、表观密度及设计要求的其他指标。
  
  删除了混凝土配合比设计的验收规定
  
  GB50666有详细规定,配合比设计技术资料不再作为验收的内容,而作为备查资料。当然,在首次使用的混凝土开盘鉴定中,仍要核查配合比相关资料。
  
  增加了现浇结构外观质量及位置、偏差严重缺陷处理应经设计确认的规定
  
  《规范》增加了部分处理方案应经设计认可的规定。具体为对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,及对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位。
  
  完善了现浇结构位置、尺寸允许偏差验收规定
  
  《规范》调整了墙轴线位置、层高与全高垂直度、电梯井位置与尺寸、预埋件中心位置等现浇结构位置、尺寸允许偏差要求。
  
  完善了预制构件验收规定
  
  《规范》将预制构件分为专业企业生产和总承包单位制作两种。对于专业企业的预制构件,规定其为“产品”进场验收,进场时应检查质量证明文件,并对外观质量、预埋预留材料规格和数量、表明标识、尺寸偏差等进行专项检验。对总承包的,没有‘进场’验收环节,其材料和制作质量应按本规范各章规定进行验收。
  
  明确了专业企业生产预制构件进场时的结构性能检验要求
  
  增加了装配式混凝土结构隐蔽工程验收规定
  
  装配式结构施工需后浇混凝土施工时,要进行隐蔽工程验收,新增验收规定主要指连接节点及叠合构件的混凝土施工前,具体验收内容包括混凝土粗糙面、键槽质量、钢筋、预埋件等。
  
  完善了预制构件尺寸偏差的验收规定
  
  细化了不同情况下具体偏差数值
  
  完善了装配式混凝土结构连接施工的验收规定
  
  增加了钢筋套筒灌浆连接技术要求及焊接、机械连接、螺栓连接的平行加工试件检验要求。
  
  增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验规定
  
  《规范》在混凝土结构子分部验收的结构实体检验中增加了结构位置与尺寸偏差项目,具体包括柱截面尺寸、柱垂直度、墙厚、梁高、板厚、层高等6个内容。
  
  增加了回弹——取芯检验结构实体强度的新方法
  
  完善了结构实体混凝土强度检验的龄期规定
  
  《规范》细化同条件混凝土试件检验的龄期各项规定,不再规定龄期上限,提出日平均温度逐日累计达600℃·d对应的有效范围,还针对性提出冬期施工的具体规定。
  
  完善了结构实体混凝土强度检验用同条件养护试件取样和留置规定
  
  《规范》细化了同条件试件留置的相关规定,在施工周期、楼层间隔、方量间隔等方面给出明确规定。
  
  完善了混凝土结构子分部工程验收的文件和记录要求
  
  《规范》强制性条文
  
  《规范》共设置9条强制性条文,必须严格执行。简要介绍如下:
  
  4.1.1 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。
  
  5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率(均匀伸长率)、弯曲性能和重量偏差检验(还有些延性要求)
  
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  
  检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
  
  5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率(均匀伸长率)的实测值应符合下列规定:
  
  1抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
  
  2屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
  
  3最大力下总伸长率不应小于9%。
  
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  
  检验方法:检查抽样检验报告。
  
  5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察、尺量。
  
  6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合国家现行相关标准的规定。
  
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  
  检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
  
  6.3.1 预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察、尺量。
  
  6.4.2 对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%,且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。(严禁超张拉,容易淬断)
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察、检查张拉记录。
  
  7.2.1 水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175等的相关规定。
  
  检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样数量不应少于一次。
  
  检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
  
  7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
  
  检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;
  
  2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
  
  3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;
  
  4每一楼层取样不得少于一次;
  
  5每次取样应至少留置一组试件。
  
  检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告(标养)。
  
  以上就是我们整理有关砼工程质量验收规范要求是怎么样这个问题的具体解答了。文章告诉我们,混凝土工程要注意的细节是很多的,向混凝土的拌制数量、浇筑的立方等等,您在建筑工程的时候一定要注意相关的标准,以免产生质量问题。
  
  


·工资对于劳动者来讲都是很重要的,甚至关系到一个家庭的生活来源
      工资对于劳动者来讲都是很重要的,甚至关系到一个家庭的生活来源。但就很多劳动者来讲,其实都不是很清楚法律中规定的工资要怎么支付。在遇到单位拖欠工资的时候,也不清楚应该如何处理。下面就让我们为你做详细介绍吧。 一、工资要怎么支付才好 1、工资支付应当以货币形式、按月、按照用人单位...


·劳动合同法律效力是怎么样的?
      劳动合同法律效力是怎么样的? 劳动合同法律效力是怎么样的? 我们可以知道劳动合同可以约束合同双方的权利与义务,同时可以保护劳动者的合法权益,让劳动者在权益被侵害的时候不会没有法律依据,所以劳动合同是具有法律效力的。 劳动合同的法律效力包含两层意思。 一是劳动合同应当依法订...


·茶楼使用童工的处罚措施有哪些?
      从事服务行业由于人员流动性比较大,用人的单位很少会仔细核对员工的身份证件,因此使用童工的情况很多。茶楼使用童工,不管是否明知对方年龄不符合法律规定,都是会受到处罚的,只不过会根据情节是否严重来判断罚款的金额问题。为了维护未成年人的合法权益,我们在带您一起了解一下吧。 一、茶楼使...


·劳动合同法工伤连带赔偿责任怎么认定?
      在最新《劳动合同法》中,加入了派遣用工的相关规定。如果派遣工在工作岗位上发生工伤,用人单位是否要承担工伤连带赔偿责任?劳动合同法工伤连带赔偿责任是怎么说的?我们就此整理了相关法律知识,下面我们一起做个大致了解吧。 一、劳务派遣单位的工伤赔偿责任 《中华人民共和国劳动合同法》第...


·通州区劳动仲裁委员会主要职能是什么?
      通州区劳动仲裁委员会主要职能是什么? 一、劳动仲裁委员会构成 所谓劳动仲裁会,既是劳动争议的法定前置程序受理和处理机构。通州区劳动仲裁位于北京市通州区运河西大街85号。 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政...


·工程质保期过了期限产品质量问题由谁承担 一、保质期过后产品
      工程质保期过了期限产品质量问题由谁承担 一、保质期过后产品质量问题的责任承担 产品过了保质期后,发现产品本身有质量问题,是否可以要求厂家或销售者承担退换货责任? 产品过了保质期以后,如果因产品发生质量问题引起了消费者的人身或财产损害,是否可以要求厂家或销售者承担损害赔偿责任...


·无故不续签劳动合同赔偿是否存在需要赔偿的
      无故不续签劳动合同赔偿是否存在需要赔偿的。根据《劳动合同法》规定,只要与劳动者建立了劳动关系,在劳动关系存续期间,就应有书面形式的劳动合同。劳动合同到期,用人单位不续签的,需要进行相应的经济补偿经济。如果不续签,如何进行经济补偿,补多少实践操作中一直有两种观点,一种认为从员工进入...


·约定加班基数比工资低很多应该怎么办
      约定加班基数比工资低很多应该怎么办可以向当地的劳动管理部门进行诉讼办理,约定时注意计算基数不得低于当地最低工资标准即可。加班工资基数是指劳动合同规定的工资标准,由用人单位与劳动者依法约定。按劳动部《工资支付暂行规定》第十二条、《对〈工资支付暂行规定〉有关问题的补充规定》第一条规定...


·一、能否和单位签订的劳动合同吗?
      一、能否和单位签订的劳动合同吗?能和单位签订的劳动合同,劳动合同必须以书面形式签订,必须要有双方当事人,有合同条款,有日期,合同为一式两份,劳动者一份,用人单位一份。合同的日期涉及到劳动者享受权利和履行义务的期间,还涉及到日后有可能发生的诉讼时效。在签订每一份合同时,要注意看是不...


·根据我国劳动法法律规定
      根据我国劳动法法律规定,工伤认定是一件十分重要的事情,这关乎于劳动者和用人单位的合法权益是否得到合法的维护。当出现违法分包,发生工伤事故时,应当如何认定工伤责任以维护受害人的公平和权益?那么违法分包工伤认定是什么? 违法分包工伤责任如何认定 1、通过申请由前用工单位承担工伤保险...


·公司在进行招聘之初,都会与供职人员签订劳动合同,从而就确定了
      公司在进行招聘之初,都会与供职人员签订劳动合同,从而就确定了彼此之间的劳动关系。但是员工在与原单位解除劳动关系之后,如果想要去其他的单位进行工作,那么此时的劳动关系转移的手续要如何办理呢?我们来为您进行介绍一下。 一、劳动关系转移的手续要如何办理? 1、劳动关系的转移并...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 无锡律师网 All rights reserved.
律师热线:18921344401 18501560386
18501560386
点击这里给无锡律师发消息


在线法律咨询